냉각모듈이 온도를 유지할수있는 공간이 얼마정도가 적당하나요?
가로 세로 높이 60 90 60cm
의 박스에서 15-26도 정도를 유지시킬려고 합니다
한달 동안 풀가동하면 전기세는 얼마정도 나오나요?
단 상자는 단열재로 만들거에요 답변부탁드려요

=========================================================================

안녕하세요?

상기 내용으로는 부족한 정보가 있지만 자체기준으로 설명을 드리겠습니다.

1. 냉각부체적 : 324리터

2. 단열두께 : 60mm기준 (외부크기 : 720*1020*720 (단열층 포함))

3. 주변온도 : 25℃

4. 자체 시뮬레이션 결과 (TM-11S 모듈수량기준)

    1) 1개적용시 : 22.0℃

    2) 2개적용시 : 19.5℃

    3) 3개적용시 : 17.5℃

    4) 4개적용시 : 15.5℃

5. 전기세 부분 (TM-11S 1개모델 사용기준/ 한전사이버지점 요금계산기 적용)

    60W/hr * 24hr = 1.44kw/day

    1.44kw * 30day = 43.2kw

    주택용저압 기준 44kw 요금 : 3,490원 (단, 계약종별과 누진제를 감안하셔야 합니다.)

    만약 모듈 4개 사용한다면 176kw이고 18,810원 나옵니다.

    참고로 온도콘트롤없이 FULL 가동시의 요금조건입니다.

 

이상입니다.  궁금하신점 있으시면 연락주세요..